请教钢筋计算方法

[复制链接]
楼主: 秦风99

1406

主题

2328

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13190
11#
发表于 2021-3-3 08:49:15 | 只看该作者
圈梁(宽240,高240~300)钢筋用4Φ12可以,每层都要布置(二楼三圈)也对;但固定主筋需要箍筋(可用Φ6~8@200~250);计算中缺箍筋重量!
回复

使用道具 举报

1406

主题

2328

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13190
12#
发表于 2021-3-3 08:51:06 | 只看该作者
构造柱_百度百科  https://baike.baidu.com/item/%E6%9E%84%E9%80%A0%E6%9F%B1

构造柱是指为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一种有效措施。构造柱的设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧,大房间内外墙交接处等。
回复

使用道具 举报

1406

主题

2328

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13190
13#
发表于 2021-3-3 08:57:54 | 只看该作者
一般构造柱断面240~240,钢筋用4Φ12可以,但北方建议外墙用37墙,以解决保温隔热问题。固定主筋需要箍筋(可用Φ6~8@200~250),还要考虑连接钢筋(2Φ6@500,长1000);计算中缺箍筋、拉结钢筋重量!
回复

使用道具 举报

14

主题

34

帖子

248

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
248
14#
发表于 2021-3-3 09:55:57 | 只看该作者
箍筋卖的有成品,不用自己加工了, 7毛钱一个。  拉结筋用量不会太多。没必要单独计算了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群
返回顶部 关注微信 返回列表